- 简答题计算题:采用半波整流测试110KV变压器泄漏电流,实验电压U为40KV,试验变压器的额定变比nye为50/0.2,试计算试验变压器低压侧的电压值U2。
-
试验变压器的额定变比nye=50/0.2=250试验变压器低压侧电压U2=U/√2nye=40×103/√2×250=113.2(V)
答:试验变压器低压侧电压值为113.2V。 关注下方微信公众号,在线模考后查看