试题详情
简答题 1994年7月8日,xx火电公司在xx发电厂施工,电气工地高压班在二期工程变电所新架设的220KVxx丙、丁线,进行线路至阻波器引下线施工。前一天上午,工作负责人安xx从班组技术员宋xx处领来工作票,用25t汽车吊,人站在吊笼内用氧气胶管测量实际尺寸,下午,测完xx丙线A、B相即下班了。8日上午,测完xx丙线C相后,吊车水平移向xx丁线A相的转杆后,测量丁线三相尺寸时,站在吊笼内的作业人苍xx手握xx丁线A相触电,经抢救无效死亡。 分析事故原因,本次作业违反了哪些安全规定?
  • 事故原因分析:
    xx丁线与xx甲线、xx线等有部分同塔平行架设,致使xx丁线上产生感应电压。施工时违反《安规》“对于可能通电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线”或用带电作业的方法进行作业的规定,没有考虑到xx丁线(两端均在断开位置)有感应电压存在,故没有验电,也没挂地线,也没有按带电作业的方法施工是发生事故的直接原因。
    违反的安全规定:
    《电业安全工作规程》总则规定“本规程适用运用中的发、输、变、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员)。”“所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电器设备。”对于新架设的输电线路中部分与运行线路同塔架设,运行线路带有电压,新架线路感应有电压,在新架线路上作业必须停电、验电、挂接地线,控制感电事故。