试题详情
- 简答题 1990年6月8日,xx电业局送电工区带电班聂xx登塔绑绝缘梯,误触上引流线,弧光放电,触电身亡。35KVxx线#142塔右侧中线反引线外侧约30公分有过热烧伤现象,需带电班去进行等电位处理。到现场后班长付xx讲解安全措施后,分配技工李xx负责等电位操作,聂xx负责(在塔中层横担中部)绑绝缘梯。 当聂在塔上将绝缘梯绑好后,班长令其坐在那里。然后令李xx上梯进行等电位操作,当大家正在监视李上梯进入电场时(李从梯走出约1/3远),忽听上边“呼”的一声,大家抬头一看,聂已站在横担上右手误触上引流线,造成弧光放电,聂慢慢倒下,经现场人工呼吸并送医院抢救无效死亡。(#142塔上层横担长1.9米,上线引流较大,跳线弛度约0.9米,距中横担垂直距离只剩1.6米,聂在中横担中部坐着,距上线引流可以保持0.6米以上的安全距离,站起来上线引流线已和头部平行,其水平距离为0.5—0.6米左右,一抬手就将碰及上线引线。) 分析事故原因,本次作业违反了哪些安全规定?
-
事故原因分析:
(1)聂在此次作业中,主要负责准备工作,绑完梯子已没任务,班长令其坐在那里,而聂不知何故,突然站起来并抬右手造成触电,说明聂xx坐时虽保持安全距离,但站起来安全距离不够。安全距离不够,是造成事故的直接原因。
(2)作业人员自我保护意识不强是造成事故的重要原因。
(3)工作负责人监护不到位,在聂未脱离带电区以前,没有提示上部引线带电,也未令其退到安全区来,并放松对其监护是造成事故的重要原因。
违反的安全规定:
此事故前的作业是事故状态:《安规》规定设备不停电时的安全距离35KV电压等级为1米。聂在中横担中部坐着,距上引流线(带电)垂直距离0.6米,站起来头部与上引线水平距离为0.5米,一抬手即将碰及上引流线。事故教训是作业前应确认作业人员作业地点与上引流线的垂直和水平的距离,应确认作业人员的行为范围及其行为动作,指令作业人员行为动作和监护人监护的监护动作点,控制触电事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看