试题详情
简答题 1977年3月16日某电业局带电班在某35KV线路53号耐张杆上做断引(断开5.1KM空载线路)。由于等电位作业电工只穿屏蔽服未戴屏蔽手套,当拆开跳线的并沟线夹后,不慎两手碰触了引线的两个端头,造成人体串入电路,空载电流由一手通过心脏流经另一手,当即死亡。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定。
  • 事故原因分析:
    (1)作业方法不当,违反[安规]8.4.1.2条“带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施。”的规定。作业人员用手直接去拆并沟线夹,造成人体串入电路,是造成事故的直接原因。
    (2)作业人员违反【安规】8.3.2条“等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣褲、手套、袜和鞋),且各部分应联结良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。”的规定。作业人员在未戴屏蔽手套的情况下就进行作业,是造成事故的重要原因。
    (3)作业人员在作业时违反【安规】8.4.1.5条“严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。”的规定。
    (4)监护人监护不到位,没有对作业人员所穿的屏蔽服进行检查,对作业人员不安全动作没有及时制止。