试题详情
- 简答题为什么实现单相重合闸的线路采用零序方向纵联保护时需考虑有健全相再故障时的快速动作保护?
-
如果继电保护装置的工作电压取自母线电压互感器二次,当线路单相断开时,两侧的零序方向元件都将处于正上方(线路内部故障方向)动作状态,因此,对于采用单相重合闸的线路,在单相跳闸的同时,需要闭锁零序方向纵联保护的动作,以避免两相动作过程中的误动作。但是,这又同时取消了两健全相在非全相运行过程中再故障时的快速保护。在此同时,本线路的某些保护段的零序电流保护,也将在单相跳闸后同样因避免两相运行过程中的误动作而必需短时退出工作。
为了两健全相在单相重合闸过程中再故障时的快速跳闸,或者为了与相邻线路零序电流保护配合的需要(对于故障线路,零序电流保护段的起用或停用,可以方便地随线路单相跳闸而自动实现,但相邻线路保护只能保持原有的所有保护段及其整定值),在许多情况下,增加两健全相再故障时的快速动作保护是必要的,否则至少会恶化零序电流保护的整定(提高起动值,抬高动作延时)。实践和理论分析都说明,两健全相电流差突变量元件最适于担当这一任务。其缺点是在投入独立工作的期间,外部发生故障时将可能误动作。但有关规程早已明文规定,允许重合闸过程中后加速保护在外部故障时的误动作。如果不能说在实际运用中完全没有发生过这种情况的话,这种外部故障的概率也应当地极低的,要不,早已要求取消所有的重合闸后加速。 关注下方微信公众号,在线模考后查看