试题详情
简答题为什么采用单相重合闸的线路,宜增设由断路器位置继电器触点两两串联解除重合闸的附加回路?
  • 采用单相重合闸的线路要求必须增设判定断路器多相跳闸判据,即利用分相断路顺各相跳闸的机械位置状态组合的并联3X(1+1)触点组闭锁重合闸,以确保采用单相重合闸的线路不会在三相跳闸的情况下误起动重合闸。
    上述要求,当然是针对继电保护与重合闸逻辑回路的可能不正确配合,但更为重要的是针对采用单相重合闸的线路,如果多相故障时错误地实现三相重合闸所可能带来的严重后果。
    单相重合闸的整定时间一般在1S左右。误起动三相重合闸,等于实现在多相故障后经1S左右进行三相重合闸,其后果:1无论故障已消失或者故障未消失,进行三相重合闸均可能引起对电力系统事先未能预料的严重冲击,从而使系统失去稳定,而可能的非同步重合闸,又可能给联接的发电机带来不允许的确良冲击,因而造成严重损伤。2、如果正好在大型汽轮发电机组的高压母线出口附近发生三相短路,而在重合闸时故障仍然存在,这样误动作的三相重合闸有可能立即引起发电机组轴系损坏。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看