试题详情
- 简答题DCS中出现的干扰信号是怎样产生的?
-
一般来自下述三个方面:
1.静电感应产生的干扰由信号回路周围存在的静电电容、分布电容引起,往往来自于电源线;
2.电磁感应产生的干扰由信号回路周围的磁场引起,来自于电机、变压器、接触器等设备;
3.多点接地或阻抗匹配产生的干扰①信号线有两点以上接地,而这两点之间又有其他设备的漏电流产生的电位差,信号回路就会因通过大地构成闭合回路而产生干扰②信号线的屏蔽层有两点以上接地.③信号线对地绝缘差.④接受信号回路的阻抗低 关注下方微信公众号,在线模考后查看