试题详情
- 简答题某消防安全重点单位一幢6层建筑,建筑高度为25m,每层建筑面积为1000m2。该建筑内设有集中空调系统、消火栓给水系统和两座敞开楼梯,一层为印刷车间,二至五层为办公用房,六层为员工集体宿舍。问题:该消防安全重点单位的做法不符合规定的有哪些?
- 该消防安全重点单位的做法不符合规定的有:①在有车间的建筑物内设员工集体宿舍;②未设自动喷水灭火系统;③未设封闭楼梯问。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,储量在
- 阴燃是()燃烧的一种燃烧形式。
- 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等
- 消防接口抗跌落性能要求,内扣式接口以扣爪
- 四级耐火等级建筑内的商店只能设置在()层
- 高层建筑与其他耐火等级为三级的民用建筑之
- 失火罪是指由于行为人的过失引起火灾,造成
- 自动喷水灭火系统消防水泵的出水管上应安装
- 建筑高度小于100m的建筑,竖向管道井至
- 某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构
- 点火油罐区宜采用低倍数或中倍数泡沫灭火
- 下列关于设置防火墙时的构造要求叙述,正确
- 将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通
- 消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管应采用
- 《中华人民共和国消防法》第五十八条对违反
- 排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,平时呈
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,以下
- 室外地上消火栓安装时,消火栓顶距地面高为
- 手动操作控制的水幕系统,关闭水源控制阀,
- 采用全淹没式高倍数泡沫灭火系统扑救A类火