试题详情
- 简答题 背景 某工程,建筑面积为16122m2,占地面积为4000m2.地下1层,地上8层.筏形基础,现浇混凝土框架-剪力墙结构,填充墙空心砌块隔墙.水源从现场北侧引人,要求保证施工生产、生活及消防用水. 问题 (1)当施工用水系数1.15,年混凝土浇筑量11639m3,施工用水定额2400L/m3,年持续有效工作日为150d,两班作业,用水不均衡系数k2=1.5.要求计算现场施工用水. (2)施工机械主要是混凝土搅拌机,共4台,包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等,用水定额平均N2=300L/台.未预计用水系数K1=1.15,施工不均衡系数K3=2.0,求施工机械用水量. (3)设现场生活高峰人数P1=350人,施工现场生活用水定额N3=40L/班,施工现场生活用水不均衡系数K4=1.5,每天用水2个班,要求计算施工现场生活用水量. (4)请根据现场占地面积设定消防用水量. (5)计算总用水量
-
(1)计算现场施工用水量:
q1=k1∑(Q1×N1)/(T1×t)×k2/(8*3600)
=1.15*11639*2400/(150*2)*1.5/(8*3600)=5.577L/S
(2)求施工机械用水量:
q2=k1∑(Q2×N2)×k3/(8*3600)
=1.15*4*300*2.0/(8*3600)=0.0958L/S
〈3〕计算施工现场生活用水量:
q3=Pl×N3×K4/t×8×3600
=350*40*1.5/(2*8*3600)=0.365L/S
(4)设定消防用水量:
由于施工占地面积远远小于250000m2,故按最小消防用水量选用,为q5=10L/S.
(5)总用水量确定:
q1+q2+q3=5.577+0.0958+0.365=6.0378L/S<q5,故总用水量按消防用水量考虑,即总用水量Q=10L/S.若考虑10%的漏水损失,则总用水量Q=(1+10%)*10=11L/S 关注下方微信公众号,在线模考后查看