简答题TI-1-26点指示值偏低,其测量值正常为100℃左右,卡板点无故障,经检查发现总控端有短路现象,如何处理。
  • (1)潮湿所致,通风干燥
    (2)绝缘端子损坏,更换端子
    (3)接线柱处积灰,除尘清灰
    (4)补偿导线间短路,更换补偿导线或作绝缘处理。