试题详情
- 简答题试述制作接触线接头步骤和技术标准。
-
(1)先在欲做接头侧的适当位置,安装紧线器,并与手扳葫芦相连,两紧线器位置应与欲做接头处距离大致相同。
(2)摇紧手扳葫芦,使该段接触线张力转移到手扳葫芦上,并留出适宜长度,检查两端紧线器是否滑动,必要时采取防滑措施,然后用断线钳在接头点处剪断接触线。(铜接触线用钢锯断开,并注意锯齐,断头用锉或砂纸打磨平)。
(3)制作接头。
(4)检查接头底部是否处于平滑,否则用平锉打磨处理。
(5)检查各部螺栓是否紧固。
(6)松开手扳葫芦,检查接头受力情况,无误后拆除全部工具。
(7)接触线接头处应能使受电弓平滑过渡,取流状态良好。
(8)接触线接头无偏磨,不得有硬弯、扭曲、线面出槽现象。
(9)一个锚段内接触线和承力索接头、补强和断股的数量(不包括分段、分相的下锚接头)。
(10)接头距悬挂点应不小于2m,同一跨距内不允许有两个接头。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 工业厂房内敷设的裸导线距地面不小于()m
- 断路位置指示灯串电阻,是为了防止灯泡过电
- 牵引变电所可由单路电源供电。
- 隔离开关是在接触网有负荷情况下切断或闭合
- 反定位管主管上定位管卡子距定位环应保持(
- 分段绝缘器安设在什么位置?
- 对断路器控制电路有何要求?
- 高压断路器的正常油色为()。
- 工作领导人岗位安全风险卡控中,卡控(1)
- ()等接触网附加导线的机械强度安全系数不
- 交叉吊弦应安装在正线接触线距侧线线路中心
- SF6断路器中,S
- 接触线磨耗测量采用精度为()mm的游标卡
- 雨季实行降雨量警戒制度、添乘检查制度。
- 由于雷击电力系统引起的过电压叫()由于系
- 承力索位置:标准状态:标准值±150mm
- 软横跨的装配和安装要符合规定。横向承力索
- 吊弦是接触网链形悬挂中,承力索和接触线间
- 接触网工区利用停电天窗在车站进行维修作业
- 当计算最大风偏时,加强线距离峭壁挡土墙和