简答题某年某月某日,某牵引变电所1号馈线断路器速断保护跳闸,重合失败。某接触网工区出动查找故障,发现某区间1号支柱处定位脱落,该处为曲线段,接触线在张力作用下与曲线内侧隧道壁相接触造成短路。中断供电1h46min。事故原因:该处接触线定位线夹属铜件,其内部断裂处有40%的旧痕。在300mm小半径曲线处,张力较大,长期作用于有伤的定位线夹,导致定位线夹断裂。请根据该事故情况总结出事故教训和防范措施。
  • (1)要加强设备巡检,及时发现设备隐患及缺陷。(2)线夹螺栓不得拧得过紧,造成线夹裂纹,形成设备隐患,要使用扭矩扳手,掌握扭矩大小。