- 简答题如何对压力(差压)变送器进行密封性检查?
- 平稳地升压(或疏空),使变送器测量室压力达到测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度)后,切断压力源,密封15min,在最后5min内通过压力表观察,要求其压力值下降(或上升)不得超过测量上限值的2%。差压变送器在进行密封性检查时,高低压力容室连通,并同时引入额定工作压力进行观察。