试题详情
- 简答题 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35千伏Ⅱ段母线运行;35千伏I段母线及电压互感器、狮桥341、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kVI段母线故障,造成1号主变301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I母电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪某某许可工作负责人曹某某变电第一种工作票开工(工作任务为:在备用345开关柜拆除上触头盒;在35kV狮桥341开关柜、南极347开关柜、1母电压互感器柜更换上触头盒),许可人向工作负责人交待了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。 16时10分,曹某某安排章某某、赵某、庹某负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡某某、齐某某负责南极347及I母电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员赵某在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1min后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)安全措施不完备,工作负责人、工作许可人开工前未再次检查核对设备,未对仙霞343开关柜采取隔离措施。违反变电《安规》7.5.3“在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌”;6.4.1.1“会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压”的规定。
(2)工作班成员赵某没有认真核对设备名称、编号和位置,擅自打开开关柜门进行工作,导致误入带电间隔。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:
a.熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。
b.服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。
(3)工作负责人没有认真履行监护职责。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):监督工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”;6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看