- 简答题2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kVIII母停电检修,1号主变压器运行,220kVI、II、IV母运行,IV母带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kVI、III母分段间隔靠III母侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III母分段母线间隔,施工人员柴某某向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴某某不听监护人员制止,再次向高空作业车车斗抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III母的连接线放电,IV母差动保护动作,跳开220kV凤阳一、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3个厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)高处作业人员未使用绳索传递工具,擅自在带电设备区向高空作业车车斗抛掷个人保安线。违反变电《安规》18.1.13“禁止将工具及材料上下投掷,应用绳索栓牢传递,以免打伤下方作业人员或击毁脚手架”的规定。
(2)现场违章制止不力。违反变电《安规》4.5“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。
(3)工作负责人对作业人员安全教育和危险点交底不到位。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名”;6.5.1“工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看