- 简答题在综合重合闸装置中常用的选相元件有哪几种?
-
其常用的选相元件有如下几种:
(1)电流选相元件。在每相上装设一个过电流继电器,其动作电流按躲过最大负荷电流和单相接地短路时非故障相电流不误动整定。这种选相元件受系统运行方式的影响较大,一般不单独采用,可按电流速断方式整定,仅作为消除阻抗选相元件出口短路死区的辅助选项元件。
(2)低电压选相元件。在每相上装设一个低电压继电器,其动作电压按小于正常运行以及非全相运行时可能出现的最低电压整定。这种选相元件适用于电源较小的受电侧或线路很短的送电侧,但必须保证足够的灵敏度。由于低电压选相元件经常处于全电压下工作,运行时间长,触点经常抖动,在正常运行时需要进行监视,避免失压时误动作,在非全相运行时也要采取相应措施,因此,可靠性比较差,很少单独使用。
(3)阻抗选相元件。用三个低阻抗继电器,分别接在三个相电压和经过零序补偿的相电流上,以保证继电器的测量阻抗与短路点到保护安装处之间的正序阻抗成正比。阻抗选相元件对于故障相与非故障相的测量阻抗差别大,易于区分。因此,它能正确地选择故障相,比前两种选相元件具有更高的选择性和灵敏度。阻抗选相元件,根据需要可以采用方向阻抗继电器或偏移特性的阻抗继电器,在特殊的情况下也可以考虑采用椭圆特性或平行四边形特性的阻抗继电器。目前一般采用方向阻抗继电器。
(4)相电流差突变量选相元件:即将每两相之间的相量差按一定关系组合,在故障时选出故障相。其优点是不受系统振荡和正常负荷电流的影响,近年来被超高压电网保护广泛采用。
(5)序分量选相元件。测定I0与I2a的相位关系,确定三个选相区之一。A区:-63.4度 关注下方微信公众号,在线模考后查看