简答题为什么在综合重合闸中需要设置故障判别元件?常用的故障判别元件有哪些?对它们有什么基本要求?
  • 综合重合闸的功能之一,是在发生单相接地故障时只跳开故障相进行单相重合。这就需要判别发生故障的性质,是接地短路还是不接地相间短路,利用发生故障时的零序分量可以区别这两种故障的性质。这样,在发生单相接地短路时,故障判别元件动作,解除相间故障跳三相回路,由选相元件选出故障相别跳单相;当发生两相接地短路时,故障判别元件同样动作,由选相元件选出故障的两相,再由三取二回路跳开三相;相间故障时没有零序分量,故障判别元件不动作,立即沟通三相跳闸回路。
    目前我国220kv系统中广泛采用零序电流继电器或零序电压继电器作为故障判别元件。
    对故障判别元件的基本要求是:
    (1)为了保证在故障中能正确反应故障性质,要求故障判别元件有较高的灵敏度(线路末端故障灵敏度不小于2);
    (2)在任何接地故障中要保证故障判别元件动作在先,因此当3倍动作值时,其动作时间要求小于10ms,2倍动作值时小于15ms;
    (3)为了保证单相重合后系统零序分量衰减到一定程度后故障判别元件能可靠返回,要求有一定的返回系数。