- 简答题互感器危险点有哪些哪些?
-
互感器危险点有:
(1)走错计量盘柜,误触运行设备造成人身触电。其控制措施是:
①应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开(如盘后用红布帘,盘前用“在此工作”标示牌等)。
②邻近有带电盘和带电部位,必须设专人监护。
(2)电流互感器二次开路产生高电压,危及工作人员生命安全。控制措施:
①不得将回路的永久接地点断开。
②短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠。
③严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
④工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
(3)电压回路接地或短路引起工作人员触电。控制措施:在带电的电压互感器二次回路工作时,应使用绝缘工具、戴手套。接临时负载必须装有专用刀闸和熔断器。
(4)耐压试验产生高电压,误触试验设备造成感电。其控制措施:
①清除与试验工作无关的人员。
②被试设备周围装设临时遮栏并设专人看守。
(5)35~350kV互感器试验登梯子到构架上接线跌落。
①梯子与地面的斜角度为60°左右,工作人员必须登在距梯顶不少于1m的梯蹬上工作。
②应对梯子采取可靠防滑措施。3)人在梯子上时,禁止移动梯子。
(6)试验工作中材料工具掉落打伤工作人员。
①地面作业人员必须戴好安全帽。
②梯子上的作业人员使用的工具用绳索传递或使用工具袋,严禁上下抛掷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看