试题详情
- 简答题以组合方式为例,试述遥控屏的遥控过程。
-
遥控屏有两种工作方式:直接输出方式和组合输出方式。组合输出方式时遥控屏的工作过程如下。
通过屏内继电器的触点,即通过控制屏内继电器来实现开关KK的功能。继电器HJ的触点闭合就相当于开关KK的触点5一8接通,继电器KT的触点闭合就相当于开关KK的触点6一7接通,这样就达到控制断路器的目的,继电器KH和KT就是遥控屏的出口继电器。遥控屏从电路上分三部分:遥控对象部分,遥控控制回路部分,跳、合闸及放电输出部分。主机发出某遥控对象合闸命令,KZ1,KH动合触点闭合,从而启动继电器KZl和KH,它们的动合触点闭合。一切就绪后,主机发出执行命令,KZl动合触点闭合,启动中间继电器KZ2,KZ2动合触点闭合接通出口继电器KH的启动回路,KH动合触点闭合,接通回路1和3,相当于控制开关KK的5一8触点接通,断路器的合闸回路接通,断路器合闸。同理,操作跳闸时,KZ1、KT动合触点闭合,从而启动继电器KZ和KT,它们的动合触点闭合。当一切就绪后,主机发出执行命令,KZ2动合触点闭合,启动中间继电器KZ2,KZ2动合触点闭合接通出口继电器KT的启动回路,KT动合触点闭合,接通回路1和33,相当于控制开关KK的6一7触点接通,断路器的跳闸回路接通,断路器跳闸。另外,遥控跳闸时,KT的动合触点还控制着对象的重合闸放电回路,在断路器跳闸前,放掉重合闸的能量,使它不能对断路器进行重合。 关注下方微信公众号,在线模考后查看