试题详情
- 简答题1000MW工况,一台汽泵跳闸处理要点有哪些?
-
(1)汽泵跳闸,转速下降,出口门关闭,中间抽头门关闭,再循环门开启。
(2)检查RB是否动作,机组协调自动切至汽机跟随方式,RB保护动作正常,协调自动减负荷至500MW。
(3)RB拒动,立即切除锅炉主控,降低机组负荷至500MW,手跳A磨。
(4)调整主再热汽温、中间点温度正常。
(5)确认正常汽泵出力增加,运行正常,必要时撤至手动调节,防止超流量。
(6)检查汽泵、电泵密封水压力正常,回水温度正常。
(7)检查运行小机汽源压力正常,调门开度正常。
(8)检查跳闸小机高、低压进汽电动门、调阀关闭,疏水门打开。转速到零,投入小机盘车。
(9)检查炉膛负压稳定、火检稳定、氧量正常、一次风压正常,吸送风机一次风机调整正常。
(10)检查磨煤机运行情况:磨出力正常、出口温度正常、风量正常、跳闸磨各挡板关闭正常、各二次风挡板正常。
(11)检查机侧各参数:真空、除氧器水位、高低加水位、凝汽器水位、轴封压力正常正常,负荷变化过程中,汽机TSI各参数,主要是轴承温度、振动、轴向位移、差胀、缸胀、推力轴承温度、本体壁温等正常。
(12)检查汽泵跳闸的原因,RB拒动的原因,汇报值长。
(13)根据检修要求做安全措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看