试题详情
- 简答题这是一台110kV变压器重瓦动作后的试验数据: 重瓦动作前试验数据: 低压对高压及地:绝缘6000MΩ,tgδ=0.19%,C=16500pF直流电阻:ab:0.008868Ω,bc:0.008852Ω,ca:0.008905Ω重瓦动作后试验数据: 低压对高压及地:绝缘5500MΩ,tgδ=0.2%,C=17000pF直流电阻:ab:0.008836Ω,bc:0.009257Ω,ca:0.008876Ω 低压侧交流耐压27kV击穿,油色谱检验数据结果发现乙炔很高,一氧化碳和二氧化碳数值也较高请对试验数据进行分析并根据试验数据判断变压器可能出现什么性质的故障。
- 直流电阻不平衡系数大,发生了匝间短路。色谱乙炔很高,发生了放电故障。电容量变大表示线圈发生了移位。交流耐压表明绝缘距离变小或绝缘损坏,因低压线圈在最里面,与铁心间绝缘损坏可能性大。故障性质:低压线圈匝间短路引起电弧放点故障,并使低压线圈与铁心间的绝缘损坏,因CO和CO2数值也较高,所以表明电弧放电涉及在绝缘纸部位。