- 简答题按照华能《水力发电厂节能监督技术标准》Q/HB—J—08.L17—2009规定,如何在节约厂用电上开展技术监督工作?
-
(1)电厂应每月进行―电量平衡‖工作,按要求绘制电量平衡图并进行发电厂用电率及其影响因素分析,制定主要辅机节电计划并考核落实,使发电厂用电率达到设计值或投产鉴定试验值;未配置主要辅机电能计量装置的电厂要通过计算,进行电量平
衡分析。发电厂用电率不大于0.1-0.8%。
(2)积极推广先进的节电技术、工艺、设备,依靠技术进步,根据各系统和设备的优化分析,落实节电技术改造项目:如改造低效水泵和提高通风系统效率;杜绝大马拉小车的不合理现象;淘汰国家公布的高耗能机电设备。
(3)通过试验编制主要辅机运行特性曲线,在运行中特别是低负荷运行时,对辅机进行经济调度。如:排水系统中,根据机组漏水量确定水泵的运行台数,进行经济合理分配。
(4)对运行效率较低的风机、水泵,要根据其型式、与系统匹配情况和机组负荷调节情况等,采取更换叶轮、导流部件及密封装置,或定速改双速、改变频调速等措施,进行有针对性的技术改造,以提高其运行效率。
(5)对运行时间较长的损耗较高的电动机、变压器,应结合检修或消缺,进行节能改造或直接更换为损耗较低的新型设备。
(6)建立厂用电管理办法,规范检修用电管理。
(7)随着季节的变化和机组运行情况的改变,厂用设备(如主变冷却器、通风机、电加热等设备)的运行方式应及时作出相应的变更。
(8)对照明系统进行技术改造及节能管理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看