- 简答题组合式干燥器蒸发压力高是什么原因造成的?如何消除?
-
原因:卸载压力设定太高;热力膨胀阀或热气旁通阀调节不当;制冷压缩机上缸盖中252密封垫坏。
方法:调整卸载设定值;重新调整;更换密封垫。 关注下方微信公众号,在线模考后查看