简答题为什么失压有可能造成距离保护误动?
  • 对模拟式保护从原理上可以按两种情况来分析失压误动:
    1、距离元件失压。
    任何距离元件都包括两个输入回路,一个是作距离测量的工作回路,另一个是极化回路。对于阻抗特性包括阻抗坐标原点在内的非方向距离继电器,当元件失去输入电压时,本来必然要动作。
    对于方向距离继电器,当输入电压被断开时,由于负荷电流通过电抗变压器在其二次侧产生电压,此电压加在工作回路使整定变压器二次有电压,同时感应到整定变压器的一次侧,而整定变压器一次侧的负荷就是极化回路,结果等于给极化回路输入一个对继电器为动作方向的电压。如果负荷电流有一定的数值,使继电器获得的力矩大于其启动值,即发生误动作。
    对微机型保护装置,当其失去电压时,只要装置不启动,不进入故障处理程序就不会误动。若失压后不及时处理,遇有区外故障或系统操作使其启动,则只要有一定的负荷电流仍将误动。
    2、距离保护装置失压。
    当距离保护装置三相(或两相)失压,则同时失压的每套距离保护都向电压回路的负荷反馈。如断开电压互感器一次侧隔离开关造成失压,则由各线路负荷电流反馈到整定变压器一次侧所连接的电压回路,负荷主要就是电缆电阻(因从二次侧看电压互感器相当于短路),反馈的电压虽然少些,也可能造成误动作。
    当电压回路一相断开时,由于电压回路连接有负荷阻抗,通过这些负荷阻抗会迫使已断开相重新分配电压。如三相负荷平衡,则断开后的一相电压与原有电压相位相差180度,幅值稍大于原有的一半,相位分别领前及落后原有相位,稍小于60度,在负荷情况下,也可能引起误动作。