试题详情
- 简答题论述母差保护运行的注意事项。
-
(1)母差保护的投入和退出按中调命令进行。
(2)母线送电前应将母差保护投入,母线停电后方可停用母差保护。
(3)若母线PT停用时应压上28LP压板,断开26LP压板;若母线PT停用时应压上28LP压板。
(4)断开27LP压板;PT恢复运行时恢复上述压板。
(5)运行元件倒排时应先压上30LP压板,互联信号发出,倒排结束后应立即断开30LP压板,互联信号消失。(6)母差保护装置进行试验或有工作时应将其退出运行。
母线上连接元件停电检修时,母差保护不退出运行,停电开关CT一。
(7)二次回路有工作时,可由保护人员将该元件母差保护用CT作好安全措施,以防影响保护正常动作。