试题详情
- 简答题简述监控系统提高抗干扰措施的几个方面。
-
(1)外部抗干扰措施。
电源抗干扰措施:在机箱电源线入口处安装隔离变压器、电源滤波器或采用UPS电源,采用氧化锌压敏电阻吸收交流供电网络的过电压。
隔离措施:交流量均经小型中间电压、电流互感器隔离;所有模拟量经光电隔离单元隔离后再送入主机。开关量的输入采用光电隔离或继电器触点隔离。二次回路布线时,应考虑用隔离的方法尽量减少互感耦合,强弱信号不应使用同一电缆:信号电缆应尽可能避开电力电缆。
抑制干扰源:屏蔽,各设备机壳用铁质材料,必要时采用双层屏蔽;通道干扰处理,采用抗干扰能力强的传输通道及介质;减少强电回路的感应耦合,合理分配和布置插件。
接地:一次、二次系统接地
滤波:电容滤波、电感滤波、RC滤波
(2)内部抗干扰措施:对输入采样值抗干扰纠错;对软件运算过程上量的核对;软件程序出轨的自恢复功能 关注下方微信公众号,在线模考后查看