试题详情
- 简答题如何选择避雷器?
-
选择避雷器时,通常经过以下步骤:
(1)确定系统的额定电压和频率。
(2)明确避雷器限制的过电压种类以及它保护的对象,估算流过避雷器的雷电流,选择避雷器的型式和等级。
(3)计算避雷器安装处可能出现的最大电压升高,然后据此选择避雷器额定电压值。
(4)查阅避雷器的保护水平,用以验算保护裕度或配合系数。
(5)当选择用于频繁发生操作过电压场所的避雷器时,例如保持输电线路的串联或并联补偿电容器组和真空开关控制的经电缆馈电的冶炼熔炉变压器等设备,氧化锌避雷器的性能更为理想。
(6)需要附加考虑的问题。例如:安装地点的高度,是否有强烈震动和严重污秽,被保护设备的特殊性等。当避雷器至被保护设备的连接导线较长时,应该校核这段导线附加的压降对保护裕度的影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看