试题详情
- 简答题 某高层旅馆地上八层,地下一层,建筑高度为31.50m,总建筑面积为8880m2,每层建筑面积为987m2。地下一层设生活给水泵房、消防水泵房、消防水池、配电间等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上二至八层为旅馆客房。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该旅馆属于哪一类高层建筑? (2)该旅馆是否应该设置自动喷水灭火系统?如果是,具体应该设置成哪类自动喷水灭火系统?
-
(1)该建筑的建筑高度小于50m,使用功能为客房和餐饮服务,层数为八层,根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045-1995)的规定,该建筑为二类高层旅馆建筑。
(2)根据《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB50084-2001)的规定,二类高层公共建筑的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、自动扶梯底部、可燃物品仓库等部位应设自动喷水灭火系统。场所属于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,自动喷水灭火系统应采用湿式系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看