- 简答题±500KV直流线路等电位带电作业有哪些要求?
-
(1)等电位作业人员通过绝缘工具进入高点位时,作业人员与带电体和接地体之间的最小组合间隙不得小于3.8m
(2)等电位作业人员与接地构架之间的安全距离不得小于3.4m。
(3)等电位作业人员与杆塔构架上作业人员传递物品应采用绝缘工具或绝缘绳索,绝缘传递工具的最小有效绝缘长度不得小于3.7m。
(4)等电位作业人员沿绝缘子串进入高电位或更换串中劣质绝缘子时,串中良好绝缘子的总片数不得少于22片(170mm)。
(5)等电位作业人员进行电位转移时,裸露部位与带电体的距离不得小于0.4m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看