试题详情
- 简答题某220kV线路,门型杆杆高h为23m,单位长度电感Lo为0.42μH/m,导线平均高度hd为12m,双架空地线考虑电晕后的耦合系数K为0.2,若杆塔接地装置的冲击接地电阻为Rch=6.5Ω,绝缘子串的50%冲击闪络电压U1为1198.5kV不考虑架空地线的分流作用,雷电波波前为2.6μs,求该线路的耐雷水平
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 布线应根据每盘线的长度或重量,合理分配在
- 凡士林的特点有()。
- 母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情
- 选用绳索时,安全系数越大,绳索受力越小,
- 图中所示的绳结为()。
- 电力线路转角度为()以上时,采用二段横担
- 非张力放线,导线在同一处损伤,采用补修预
- 两个电阻并联,其等效电阻为5.5Ω,串联
- 防振锤的理想安装位置是()。
- 砂率过小时,混凝土的和易性差。
- 电阻串联时总电阻为10Ω,并联时总电阻为
- 柱上配电变压器的一次侧引线铝芯不应小于(
- 在电容器的两端加上直流电时,阻抗为无限大
- 施工线路与被跨越物垂直交叉时,越线架的宽
- 500kV绝缘操作杆的有效绝缘长度为()
- 图(1)~(3)所示起重葫芦的示意图属于
- 倒落式抱杆整立杆塔时,抱杆的初始角设置(
- 根据现行的有关规定,,在中性点直接接地的
- 直线杆塔的倾斜值允许偏差为()。
- 混凝土浇筑质量检查应符合哪些规定?浇筑拉