试题详情
- 简答题论述发电机进相运行时的注意事项。
-
(1)发电机进相运行时,发电机励磁调节器应运行在自动方式,发电机励磁调节器低励限制器及发电机失磁保护投运正常。
(2)发电机进相运行时,应根据中调要求,按值长命令调节发电机进相深度。若因网上电压高,发电机自动进相运行,应对发电机各参数加强监视。
(3)在增、减发电机励磁时,速度要缓慢,切忌快速大幅度且始终保持小于低励限制动作值。
(4)在降低发电机励磁时,若低励限制器动作,应立即停止降低发电机励磁,适当增加发电机励磁。
(5)发电机进相运行时,要注意监视发电机的静稳定情况,发电机各表记指示正常无摆动,防止发电机失步发生。
(6)发电机进相运行时,应严密监视发电机定子铁芯端部的温升,防止发电机过热的发生,铁芯端部(即背部)的温度不超过120℃、铜屏蔽齿压板(即铁芯夹)温度不超过120℃。
(7)发电机进相运行时,厂用电压不应低于额定值的95%(6KV各段最低电压不低于5700V,400V各段最低电压不低于361V),发电机定子电压不应低于额定值的95%,进相运行期间应保持发电机定子电流不超过额定值。
(8)发电机进相运行时,如发现其它运行机组有功、无功有明显的摆动现象时应即刻增加该发电机励磁电流,同时汇报值长,恢复该发电机滞相运行。
(9)发电机进相运行时,若因网上出现跳机等原因引起网上无功大幅波动,不应干涉发电机励磁调节器动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看