试题详情
- 简答题 依据GB/T29906-2013标准对模塑板外保温系统的吸水量进行检验,得到的检测结果见下表: 计算其吸水量并判定。
-
依据公式对各个试样的吸水量进行计算。
三个试样吸水量的算术平均为(480+473+478)/3=477(g/m2)
GB/T29906-2013标准规定模塑板外保温系统的吸水量不应大于500g/m2,符合标准要求,故其吸水量合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看