试题详情
- 简答题交流电压回路断线对保护(901A、902A)有何影响?
-
对LF-901A保护的影响:
(1)TV断线时.将工频变化量方向元件△F+的补偿阻抗Zcom退出,方向比较的零序方向退出。将零序过流保护Ⅱ段退出,Ⅲ段不经方向控制。保留工频变化量距离△Z,非短线相的△F比较保护以及不带方向的Ⅲ段零序过流保护。另自动投入一段TV断线下零序过流段和相电流过流段,两个过流元件经同一时段跳闸。
(2)TV断线时,闭锁CPU2的阶段式距离保护。
(3)TV断线时,装置面板上“DX”指示灯亮,并发出“装置异常”中央信号。(4)等三相电压恢复正常后,经10s延时后,全部恢复正常运行。
对LFP-902A保护的影响:
(1)TV断线将方向比较的零序方向退出。将零序过流保护Ⅱ段退出,Ⅲ段不经零序方向元件控制。将方向比较△Zf,元件的门坎增加至1.6U。保留△Z和非断线相的△Zf,方向比较保护以及不带方向的Ⅲ段零序过流保护。另自动投人一段TV断线下零序过流段和相电流过流段,两个过流元件经同一时间跳闸。
(2)其余同LFP-901A保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对线路空载充电时高频保护严禁由充电侧单独
- 通畅气道即将手放在伤员后脑将其头部抬起。
- 变电站内的备用变应每()启动试验。
- 用于计算电费的电能表应配置电流互感器的准
- 对联系较弱、易发生振荡的环形线路,应加装
- 接地线和接地体的总合称为()。
- 变电站监控系统的同期功能只能由()来实现
- 电压三角形是相量图,阻抗三角形也是相量图
- 施工作业中使用施工电源时,必须经()同意
- 限制短路电流的方法有()。
- 500kV线路CT二次回路断线时,RCS
- 公司系统各单位依据有关要求,结合自己实际
- 综合重合闸方式中,发生单相故障时,跳单相
- 高频保护是以输电线路()通道作为通道的纵
- 根据《低压无功补偿装置验收规范》,依靠半
- 一台220/38.5kV的三相变压器,此
- 并联电路中,各并联元件的电流、电压均相等
- 智能型断路器根据(),精确控制跳、合闸过
- 在直接接地系统中,当接地电流大于1000
- 500kV单相有载调压变压器在电动调压过