试题详情
- 简答题某3层办公大楼,其每一层的水平子系统中,最近的信息插座离配线间的距离为9m,最远的信息插座离配线间的距离为22.5m,每层楼有30个信息插座,设备间所有设备的总台数为26台,用户需要安装66条超五类非屏蔽双绞线,该双绞线直径为5.08mm,试计算如下问题:若该布线工程中,使用线槽进行布线,所要使用的线槽截面积为多少?
- 所要使用的线槽截面积S=(n*线缆截面积)/70%*(40%~50%)=[66*3.14*(5.08/2)2]/ 70%*(40%~50%)=3820~4775mm2或S=3*线缆截面积之和=3*66*3.14*(5.08/2)2=4011mm2