简答题 某公司录入的停电信息如下: 请指出存在的不规范之处并改正
  • 【不规范之处及更正】
    1.变电站名称未按规定报送,未填写电压等级、变电站填写简称。
    正确应为:35kV城郊变电站
    2.10kV线路双重名称填写错误,未按电压等级+名称+编号填写。
    正确应为:10kV 南环Ⅰ007线。
    3.停电范围内混报变压器和台区。
    正确应为:后陈村, 常家庄村,华锦绣园小区,一中中学,国税直属分局,新汽车站,医疗保险处家属院, 名苑花园小区,前李村,徐小楼村。
    4.停电区域内“10kV007南环线”与线路名称“10kV007南环Ⅰ线”不对应。
    正确应为:35kV城郊变电站10kV007南环Ⅰ线1号江安环网柜01A开关以后线路停电,共影响到10个低压台区。 
    5.未填写发布渠道。
    正确应为:应填写正确的发布渠道。
    6.计划停电时间未满足提前八天报送
    正确应为:地市、县公司应该在2015年04月10日07时之前完成该计划停电信息的录入及审核工作。