简答题定子冷却水系统投运前的检查有哪些?
  • 1、检查定子冷却水系统检修工作结束,工作票收回,现场清洁无杂物。
    2、开启各压力表、变送器、差压开关一次门
    3、检查系统各仪表配置齐全完整,指示正确,DCS画面上各参数、报警指示正常。联系热工人员投入各联锁保护。
    4、检查除盐水系统运行正常,联系化学确认微碱化装置已备用良好。
    5、确证发电机内已充入氢气。
    6、检查定子冷却水系统的二次冷却水已备用正常。
    7、检查定子冷却水水箱水位,补水至较高水位。联系化验定子冷却水箱水质,若水质不合格应进行换水。
    8、定冷水泵测绝缘合格后送电。
    9、检查启动前阀门状态正确。