试题详情
- 简答题某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000mm。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3600万元,除设计变更、钢筋与水泥价格变动,及承包合同范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整;(2)合同工期306天,自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》,协议价款为60万元。事件二:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三:2012年3月22日,施工总承包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以保证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费用8万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇7天,再将其补砌挤紧。事件五:工程竣工验收后,施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告,建设单位于2013年1月5日确认验收通过,并开始办理工程结算指出事件二中发包行为的错误之处?并分别说明理由。
-
事件二中发包行为的错误之处和理由分别如下:
(1)错误一:将水电安装及塑钢窗指定分包;理由:属于肢解分包。
(2)错误二:A专业公司将塑钢窗分包给B专业公司;理由:属于非法转包。
(3)错误三:指定塑钢窗为某品牌;理由:违反《招标投标法》(或建设单位不得指定品牌)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 背景资料: 某公司承建某大学办
- 施工总承包单位与建设单位于2010
- 背景资料: 某新建办公楼,地下
- 混凝土的碱骨料反应是指()。
- 背景资料: 某施工单位承接了两
- 国家标准规定,普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐
- 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目,
- 壁龛
- 关于瓷砖饰面施工工艺的说法,正确的是()
- 关于有限空间检测气体错误的是()。
- 属于职业健康安全体系的核心要素的是()。
- 根据2011年7月1日起实施的全国人大常
- 背景资料: 某建筑工程,建筑面积35
- 关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法,正确
- 测试混凝土立方体试件抗压强度时,试件为(
- 某单机容量为20万kW的火力发电站
- 为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由
- 梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在()。
- 同时具有光学性能良好、保温隔热降低能耗、
- 下列合同类型中,对于承包人来说承担风险最