试题详情
- 简答题变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?
- 应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因为呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经由当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境过高引起油枕溢油,应放油处理。