- 简答题TA故障应当如何处理?
- T.A的故障有:
(1)过热现象。原因可能是负荷过大、主导流接触不良、内部故障、二次回路开路等。
(2)内部有臭味、冒烟。
(3)内部有放电声或引起与外壳之间有火花放电现象。干式TA外壳开裂。
(4)内部声音异常。TA二次阻抗很小,正常工作在近于短路状态,一般应无声音。TA的故障,伴有异常声音或其它现象(原因是铁芯松动,发出不随一次负荷变化的“嗡嗡”声)。
(5)充油式TA严重漏油。
(6)外绝缘破裂放电。
故障的处理方法:若检查不属二次回路开路故障,而是本体故障,应转移负荷停电处理;若声音异常较轻微,可不立即停电,汇报调度和有关上级,安排计划停电检修,在停电前,应加强监视。 关注下方微信公众号,在线模考后查看