试题详情
- 简答题主变压器气体继电器在哪些情况下需将跳闸该接信号?
-
(1)主变压器运行中进行滤油、加油、更换硅胶及处理呼吸器,应先将气体继电器该接信号,其他保护投入跳闸。工作完毕,主变压器空气排尽后,方可将气体继电器重新投入跳闸。
(2)当主变压器油位计上指示的油面有异常升高或油路系统有异常现象时,为查明原因,需打开各个放气或放油阀门,检查吸湿器或进行其他工作时,必须先将气体继电器该信号,然后才能开始工作。
(3)主变压器进行检修时,应停用本保护。
(4)开、闭气体继电器连接管上的阀门时。
(5)对气体继电器进行检查试验及在其保护回路上进行工作,或发生直流接地时。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 如何正确使用指针式万用表?
- 对变电站微机监控软件的一般要求有哪些?
- 当怀疑热电比较仪的热电变换器有问题时,可
- 国网智能变电站保护采用()组网方式.
- 变压器的压力释放阀在运维中有何规定?
- 简述什么叫较量仪器?
- 电力系统监视、控制点电压超过电力系统调度
- 油浸风冷变压器风扇全停时,只要不超过额定
- 电力生产的主要特点有()。
- 缺陷消除后,值班人员应对缺陷消除情况进行
- 进入GIS设备室前,必须先开抽风机抽风(
- 什么是虚遥信?
- 运行中110kV变压器中性点如需倒换接地
- 220kV母差保护采用RCS-915和B
- 分接开关发生拒动、误动、电压表和电流表变
- DVM的输入阻抗可以用输入电压的变化量与
- 变电站综合自动化的监视和控制功能不包含(
- 使用焊剂进行焊接的目的是()。
- 斜坡式A/D变换器特点是()。
- 对于220kV及以上变电站,宜按和网络配