试题详情
- 简答题隔离开关的巡视检查的内容有哪些?
-
(1)隔离开关的支持绝缘子应清洁完好,无放电声响或异常声响。
(2)触头、接头接触应良好,无螺丝断裂或松动现象,无严重发热和变形现象。
(3)引线应无松动、无严重摆动和烧伤断股现象,均压环应牢固且不偏斜。
(4)隔离开关本体、连杆和转轴等机械部分应无变形,各部件连接良好,位置正确。
(5)隔离开关带电部分应无杂物。
(6)操作机构箱、端子箱和辅助接点盒应关闭且密封良好,能防雨防潮。
(7)操作机构箱、端子箱内部应无异常,熔断器、热耦继电器、二次接线、端子连线、加热器等应完好。
(8)隔离开关的防误闭锁装置应良好,电磁锁、机械锁无损坏现象。
(9)定期用红外线测温仪检测隔离开关触头、接点的温度。
(10)操动机构包括操动连杆及部件,有无开焊、变形、锈蚀、松动、脱落,连接轴销子紧固螺母等是否完好。
(11)带有接地开关的隔离开关在接地时,三相接地开关是否接触良好。
(12)隔离开关合闸后,两触头是否完全进入刀嘴内,触头之间接触是否良好,在额定电流下,温度是否超过70℃。
(13)隔离开关通过短路电流后,应检查隔离开关的绝缘子有无破损和放电痕迹,以及动、静触头的接头有无熔化现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看