试题详情
- 简答题330MW机组静态励磁系统检修完毕后应检查哪些项目?
-
1.励磁系统的全部检修工作结束,试验用的所有临时导线全部拆除,工作票全部收回,并由检修人员做好交待。
2.励磁调节器表计齐全完整、指示正确、各插件插入良好。
3.调节器、整流柜各信号灯、指示灯齐全完好,主接线及二次接线牢固正确,快速保险无熔断现象。
4.发电机灭磁开关,整流柜接线牢固,动作灵活就地及远方操作正常。
5.调节器、整流柜冷却装置正常,励磁变检查正常。
6.整流柜风机两路电源投入,并互为联锁备用。
7.检查开关、刀闸的位置正确。