- 简答题在N+1并联冗余UPS中,当有一台单机UPS故障时,UPS系统是如何供电的?
-
在N+1并联冗余UPS中,当有一台单机UPS故障时,这个故障单机UPS将自动脱离系统
1.如果此时剩余的单机UPS仍能满足负载的要求,则剩余的单机UPS将继续不间断地为负载供电;
2.如果剩余的单机UPS 已不能满足负载要求,则负载将自动被转换到旁路电源。 关注下方微信公众号,在线模考后查看