试题详情
- 简答题锅炉液位控制为什么需要三冲量调节?
-
(1)负荷变化时产生虚假水位。当使用蒸汽量突然增加时,必然导致汽包气相压力瞬时下降,引起水的急剧汽化,沸腾加剧,液位测量值升高,液位调节器动作使阀关小,急剧汽化是暂时的,而上述汽量增加,给水量量减小的错误调节,却造成了液位严重下降,甚至发生干锅爆炸事故。
(2)负荷变化时,单冲量液位调节作用缓慢,从负荷变化到液位真正下降,要有一个过程,滞后较大,加之液位对象时间常数较小,故偏差必然相当显著;
(3)冷水系统出现干扰时,液化调节作用缓慢,不及时。为了克服上述矛盾,不仅要依据液位,而且要参考蒸汽流量和给水流量的变化,这就构成了三冲量的调节系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看