试题详情
简答题冷换设备的布置一般要求是什么?
  • (1)与分馏塔关联的管壳式冷换设备,如塔底重沸器,塔顶冷凝冷却器等,宜按工艺流程顺序布置在分馏塔的附近;
    (2)两种物料进行热交换的换热器,宜布置在两种物料进出口相连的管道最短的位置;
    (3)一种物料如需要连续经过多个换热器进行热交换时,宜成组布置;
    (4)用水或冷剂冷却几组不同物料的冷却器,宜成组布置;
    (5)成组布置的冷换设备,宜取支座基础中心线对齐,当支座间距不相同时,宜取一端支座中心线对齐。这了管道连接方便,也可采用管程进出口管嘴中心线对齐;
    (6)冷换设备应尽可能布置在地面上,但是冷换数量较多可布置在框架上;
    1)浮头式换热器在地面上布置时,应满足下列要求:
    ①浮头和管箱的两侧应有宽度不小于0.6m的空地,浮头端前方应有宽度不小于1.2m的空地;
    ②管箱前方从管箱端算起应留有比管束长度至少长0.6m的空地。
    2)浮头式换热器在框架上布置时,应满足下列要求:
    ①浮头端前方平台净空不宜小于0.8m;
    ②管箱端前方平台净空不宜小于1m,平台采用可拆卸式栏杆,并应考虑管束抽出区所需的空间。
    ③框架高度应能满足换热器的管箱和浮头的头盖吊装需要。
    (7)为了节约占地或工艺操作方便可以将两台冷换设备重叠在一起布置。但对于两相流介质或壳体直径大于等于1.2m的换热器不宜重叠布置;
    (8)操作温度超过物料自燃点的换热设备不宜布置在框架内的底层;
    (9)重质油品或污染环境的物料的冷换设备不宜布置在框架上;
    (10)可燃液体的换热器操作温度高于其自燃点或超过250℃时,如无楼板或平台隔开,其上方不应布置其它设备。