- 简答题列举两种造成少计漏计电量的不合理电能计量方式,并提出解决办法。
-
以下两种计量电能表装接不合理的计量方式,会造成少计或漏计电量。
(1)用三相三线电能表计量单相负荷电量
(2)电能表容量过大,常用负荷在电能表标定值10%以下,或电能表容量过小,长期大量过载运行。
若发生上述情况时,抄表或检查人员应及时了解用户内部电气设备使用情况及负荷情况。判断误差时,可测定电能表圆盘转动一定转数所需的时间,与标定标准时间相比较,即可初步确定电能表运行的相对误差。经计算核对后,出具工作单转有关部门改变计量方式,分别将三相三线电能表更换为三相四线电能表计量,将常规电能表更换为宽负载电能表计量。对大工业用户还可以采用新型的宽负载0.5S级或0.2S级的电流互感器计量电量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看