试题详情
简答题变压器后备保护动作后的事故现象及处理原则是什么?
  • 现象:
    1、监控系统发出复合电压闭锁过流保护、零序保护、间隙保护等信息,主画面显示主变相应断路器跳闸,电流、功率显示为零。
    2、保护装置发出变压器后备保护动作信息。
    处理原则:
    1、检查变压器后备保护动作范围内是否存在造成保护动作的故障,检查故障录波器有无短路引起的故障电流,检查是否存在越级跳闸现象。
    2、认真检查核对后备保护动作信息,同时检查其他设备保护动作信号、一二次回路、直流电源系统和站用电系统运行情况。
    3、站用电系统全部失电应尽快恢复正常供电。
    4、按照调度指令或《变电站现场运行专用规程》的规定,调整变压器中性点运行方式。
    5、检查运行变压器是否过负荷,根据负荷情况投入冷却器。若变压器过负荷运行,应汇报值班调控人员转移负荷。
    6、检查失电母线及各线路断路器,根据调控人员命令转移负荷。
    7、检查故障发生时现场是否存在检修作业,是否存在引起变压器后备保护动作的可能因素,若有检修作业应立即停止工作。
    8、如果发现后备保护范围内有明显故障点,汇报值班调控人员,按照值班调控人员指令隔离故障点。
    9、确认出线断路器越级跳闸,在隔离故障点后,汇报值班调控人员,按照值班调控人员指令处理。
    10、检查站内无明显异常,应联系检修人员,查明后备保护是否误动及误动原因。
    11、记录后备保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。
    12、提前布置检修试验工作的安全措施。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题