试题详情
- 简答题QBZ-80N型磁力起动器只能单方向起动的原因可能有哪些?如何处理?
-
原因判断:
1.一侧的常闭触点接触不良或损坏;
2.一侧的触点被消弧罩卡住而未复位,辅助常闭触点未闭合;
3.能起动的一侧按钮常闭触点接触不良;
4.不能起动侧主控制线断线。
处理方法:
1.检查更换或修理常闭触点;
2.调整消弧罩,检查辅助触点;
3.检查修理按钮的常闭触点;
4.检查主控制回路接线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看