试题详情
- 简答题发电机断路器自动跳闸时,运行人员应进行哪些工作?
-
发电机主断路器自动跳闸时,运行人员应立即进行如下工作:
(1)检查励磁开关是否跳开,只有当厂用变压器也跳闸时,方可断开励磁开关;
(2)检查厂用备用电源是否联动,电压是否平衡,应分情况正确处理;
(3)检查由于那种保护动作使发电机跳闸;
(4)检查是否由于认为误动而引起,如果确认是由于认为误动而引起,应立即将发电机并入系统;
(5)检查保护装置的动作是否由于短路故障所引起的,应分别情况进行处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看