简答题转化进蒸汽流量FIC0002无显示的处理方法。
  • 一.准备工作:
    1.劳保用品穿戴齐全;
    2.工具用具准备齐全。
    二.操作程序:
    1.FIC0002为零会触发水碳比联锁;
    2.立即通过其它参数判断流量为零是否为真;
    3.若流量为零为真则进行四级停车处理;
    4.若是仪表原因则立即联系仪表摘除水碳比联锁降低负荷恢复进料;
    5.将FV2手动控制通过3.5MPA蒸汽总管的压力和流量保持蒸汽流量稳定。
    6.维持转化炉温、102-J运行稳定;
    7.待仪表查明原因并处理正常后投用水碳比联锁。
    三.使用工具:
    1.正确使用工具;
    2.正确维护工具。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看